对于以太网的使用 有以下的一些经验 希望对大家有所帮助:

       1.对于干扰问题 

          首先我们用的网线要用超5类以上带屏蔽的双绞线作为通讯网线,这样的话可以大大降低现场的干扰,还有就是水晶头需要至少用金属带屏蔽头的,屏蔽层需要和金属头压接在一起,如果有条件的话最好选择西门子的工业以太网接头,有点在于屏蔽层接触面积大 金手指的宽度比普通的水晶头宽很多 大大降低了在工业应用中的故障率,因为我们曾经在现场遇到过多次因为水晶头使用时间长了接触不良导致的设备故障问题。

        2.对于网络结构的建议

         在应用中我们一般习惯于IO和人机界面的网络分为不同的网络接口连接 西门子的CPU一般都有专用PROIE接口 这个可以用来专门连接远程IO 然后通用的网口用来连接外部交换机,HMI或者上位机等。这样做的优点在于 哪怕交换机因为某些原因死机或者出现意外断电时 设备可以正常运行 不影响使用 只要你交换机正常以后 人机界面就可以正常通讯 