回复:【分享】有几台MM440变频器放了有3年了,现在要进行调试,请问各位大侠该怎么充电啊?急???

鹅卵石

  • 帖子

    3548
  • 精华

    25
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2005-02-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-02 14:20:37

1楼

 第一,工程型变频器的整流回馈单元,有自己带的预充电功能,所以不用外部电路预充电。如果说明书没有介绍此功能的,就需要自己想办法,附加一些方法,由外部来预充电

第二,预充电可以不用外加的调压措施,仅利用现有的电网电压,来做预充电

第一步,把变频器的进线,接单相AC220,通过整流电路,对直母做长时间预充电。充电过程,监控变频器的直流母线电压值,直至没有变化和波动为止。电压=根号2倍的AC220V

第二步,换接单相AC380V,继续重复第一步,直至直流母线电压=号2倍的AC380V;<BR>第三步,将三相电源全部接入,继续保持第一步的充电状态,而后变频器即可正常工作

第三,为什么放久了的变频器需要长时间的预充电?而原来所具备的预充电电路不能使用?因为,放久了的变频器,直流母线电容的正负电荷没有激活,电解液作用下,电容器正负极板相当于短路。一旦通电,就是大短路电流。将原预充电电路的电阻成为唯一负载,此时长时间的充电,会使预充电电路的限流电阻因过热而爆炸。所以需要外部给低电压长时间预充电,保证与充电的限流电阻安全。