引用自找答案,问题ID:132017

一个项目原采用WINCC7.0 SP2编写,系统为XP,现改为WIN7系统,WINCC7.0 SP3,项目复制过去后能正常打开画面操作,即时数据更新正常;但趋势曲线数据无法连接,在变量记录里查看变量归档正常,请问是什么情况?项目从SP2到SP3需要移植吗?

提问者:zhaocd


同为WINCC7.0版本,不需要移植;SP3可以直接打开SP2项目。
但需拷贝完整的WINCC7.0 SP2项目。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
主题同上,问题还是没有解决,请各位看看需要怎么做?
答复专家回答:项目移植和不移植结果都是一样,拷贝的时候我是用WINCC的项目工具复制的,没有发现错误提示我想应该没问题。另外原项目的SQL数据存储文件比较大,这个应该不需要复制过去吧?因为新的项目打开后会自动创建这个文件夹的