S7-200中用了EM231模拟量模块,接了4线制的4-20MA压力传感器,用万用表量传感器出来的电流是10MA,但将万用表、EM模块和传感器串联起来,万用表上只有3MA,且不论当前压力多少,都差不多是3MA。
但我用4线制的温度传感器或是别的4线制的传感器,接到压力的通道上都是可以读的,将压力的两根线接到别的通道上都没用。
不是RA\A+没有短接,因为已短接
不是A-未接电源-,导致的共模电压,因为已连接试验过,没用
不是未用的通道没用短接,因为别的没有用的通道已短接
不是两个电源供电,是同一供电电源
不是传感器有问题,因为我换了4个传感器都是没有变化
不是200的模块或通道有问题,因为换CPU,换EM231都没用。但在S7-300中是可以读取的
在200中用的压力传感器一边的接线与300中的一样,因为就4根线,是不可能接错的。
压力传感器是西门子的SITRANS P310
求解答,万分感谢!