回复:s7-200用rs485远程通讯,大概1000米,这个怎么做

远行的虎

  • 帖子

    2386
  • 精华

    17
  • 被关注

    53

论坛等级:至圣

注册时间:2014-05-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-02 21:00:36

5楼

展开查看
以下是引用迷失中原在2015-11-02 12:00:11的发言 >4楼

加中继器试试!

用网络中继器也是一个办法,请看s7-200系统手册第235页:

为网络确定通讯距离、通讯速率和电缆类型
如表7--5所示,由两个因素确定网络段的最大长度:隔离(使用RS-485中继器)和波特率。
当您连接具有不同地电位的设备时需要隔离。当接地点之间的距离很远时,有可能具有不同的地电
位。即使距离较近,大型机械的负载电流也能导致地电位不同。
表7- -5
网络电缆的最大长度
波特率                 非隔离CPU端口 1                       有中继器的CPU端口或者EM 277
9.6K到187.5K               50 m                                                        1,000m
500 kbaud                   不支持                                                          400m
1M到1.5M                   不支持                                                           200m
3M到12M                    不支持                                                           100m


1如果不使用隔离端口或者中继器,允许的最长距离为50m。

 