回复:S7-200 EM231 电流串进去后变小了

低调之间

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2015-11-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-03 10:47:15

2楼

0点输出基本没有偏差,我说的3MA是在压力变化的情况下,一直是3MA左右,且压力变化,压力变送器两端的电流是变化的,基本正常。但是串到EM上,电流就只有3MA了。

万用表检测是正确的

供电电压24V正常

电缆换了长的4M,短的0.5M,都没用

这些小电阻对电流信号应该没什么影响



求高手解答这蛋疼的问题,已经困扰了我好几天了。。。


会不会是压力变送器的问题?西门子的SITRANS P310?