对于MM440而言,不论是什么控制方式,包括V/F控制(P1300 = 0),在激励 ON 以后,电机都有电流存在,叫“停机励磁”。这是MM440的一个特点。
变频器启动以后,在转速设定值为0时,电机不转,此时,如果人为去转动电机轴,是转不动的。试试看。
对于,SINAMICS的装置,这个特点是被沿用了的。
有一种情况,不是这样,电机在启动状态停机下,尽管有电流,但很小很小,外力(用手)可以轻轻转动电机轴。那就是P1300 = 19 的模式。嘻嘻