 首先做一个十秒的脉冲, 假如说输送机的运行信号是M350.0,重量的值存在MW364里 


      A     M    350.0

      A     T     15                //10分钟的脉冲,执行一个周期
      FP    M    350.5
      JCN   A07
      L     MW   364              //模拟量的输入值
      L     MW   366
      -I    
      L      0

      ==I 

      JCN   A08            

      S     M    350.6 

      JU    A09

A08: R     M    350.6   

A09: L     MW   364
      T     MW   366
A07:  NOP   0
      AN    T     15              //10S的脉冲程序
      L     S5T#10s
      SD    T     15