通过变频器起动电机,然后检测相位后,投入工频运转,
只是用变频启动很浪费吧,,用软启不就得了,,平滑启动,内置接触器,,
1. 在实际中,软起动经常会过流,而且电机的转矩特性不是很硬,有些轻载场合自耦降压多于软起。
2. 我也是之前很偶尔看到过这个方案,但是我不太清楚变频器应用如何选择容量。
3. 最近看西门子低压手册的一个公式,用来估算负载工作点电流的公式,然后联想到之前的困扰我多久的问题:
假设电机的空载负载大约为额定负载的50%(即a = M/Mrated = 50%),Imot=Irated *sqrt[ 1-(a^2-1)*CosΦ]
假设CosΦ=0.85,则电机电流大约为额定电流的60%。
如果负载比为30%,则计算电机电流大概为额定电流的47%。
如果按照这个公式来选,则实际功率还应更低,因为电机的功率因素随着负载降低而降低,那么电机的功率P也应该降低的。
4. 如何确定这个选项实际情况中还应验证。但是我没有实际的应用经验,希望各位各抒己见。