回复:小变频器起动大电机问题

土鳖王

  • 帖子

    13
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2014-03-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-03 22:11:44

6楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2015-11-03 16:17:35的发言 >2楼

通过变频器起动电机,然后检测相位后,投入工频运转,

只是用变频启动很浪费吧,,用软启不就得了,,平滑启动,内置接触器,,

1. 在实际中,软起动经常会过流,而且电机的转矩特性不是很硬,有些轻载场合自耦降压多于软起。

2. 我也是之前很偶尔看到过这个方案,但是我不太清楚变频器应用如何选择容量。

3. 最近看西门子低压手册的一个公式,用来估算负载工作点电流的公式,然后联想到之前的困扰我多久的问题:

   假设电机的空载负载大约为额定负载的50%(即a = M/Mrated = 50%)Imot=Irated *sqrt[ 1-(a^2-1)*CosΦ]

假设CosΦ=0.85,则电机电流大约为额定电流的60%。

 如果负载比为30%,则计算电机电流大概为额定电流的47%。

如果按照这个公式来选,则实际功率还应更低,因为电机的功率因素随着负载降低而降低,那么电机的功率P也应该降低的。

4. 如何确定这个选项实际情况中还应验证。但是我没有实际的应用经验,希望各位各抒己见。

精华帖版主置评:很有想法的发言。鼓励!kdrjl