各位大侠请教:现用一块FM350-2模块计数,但无法读出码盘数值,现象如下:
1、码盘与模块同一路24V供电,用示波器检测A0,B0有正常的信号输入;
2、FM350-2上电能正常自检;
3、程序已调用“CNT2_CTR ”,“CNT2_WR”,“CNT2_RD”, DB1.DBW12与DB1.DBD14模块地址在DB1数据监控有显示正常,DB1.DBB2=100,
4、使用软件门,DB1.DBX23.0已打开为“TRUE"
5.DB1.DBX36.7始终为”FALSE",表示模块参数化没有完成
6、DB1.DBX1.2与DB1.DBX3.2一直为“false",
7、换了一块是同样的现象
这是什么问题啊?请指点啊!