BCNet-S7MPI(西门子S7-300以太网通讯模块)
BCNet-S7MPI 为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络化监控和生产管理)而设计,用于西门子S7-200/300/400控制系统设备的远程以太网数据采集,采用BCNet-S7MPI可以轻松构建大规模生产管理系统。
BCNet-S7MPI的功能:
1、支持S7总线多主站网络通讯,可以连接西门子触摸屏或者其他主站。
2、S7总线波特率自动检测,无须设置。
3、自动查询S7总线上的主站地址,显示地址列表。
4、直接安装在S7-200/300/400的通讯口上,并扩展一个编程口用于其它总线设备连接。BCNet-S7MPI从通讯口获取电源(也可外接电源)。
5、支持西门子S7以太网通讯驱动,包括MicroWIN、STEP7编程软件、WINCC监控组态软件以及SIMATIC NET等。
6、支持SMART IE触摸屏直连S7300。
7、集成BCNetS7协议,用户可以按照BCNetS7协议采用高级语言编程(如VB、VC、C#等)实现与S7-200/300/400的数据通讯,方便开发生产管理系统。
8、提供BCNetS7OPC服务器,所有集成OPC通道的SCADA(上位机监控组态软件)可采用OPC方式与S7-200/300/400通讯。
9、BCNetS7 DataExchange功能,通过简单的配置(BCNetPro软件)即可实现在两个BCNet-S7MPI所连接的PLC之间自动交换数据。
10、 集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC4、FC5、FC6、FC16,Modbus数据区自动映射至S7-300数据区。
11、支持24个以太网TCP/IP连接,允许24台PC同时采集S7-200/300/400控制器数据。 注:实际连接数和S7-300CPU的硬件属性中的PG通讯连接数设置相关。
我们公司用过这个产品。不适用CP343或CP443
请填写推广理由:
分享
只看
楼主