楼主所使用的方是变频器维修后第一次上电的较为常用的简易方法。其目的是判断维修后变频器主电路是否存在短路或逆变模块是否漏电等情况的方法。

楼主的变频器报直流熔丝断是因为变频器的保护系统在该(熔丝点)点处可能存在电压采样,当拆除保险后再串接两只灯泡时,两个灯泡之间分担了电压,导致电压采样值过低。从而使变频器报熔丝断故障是正常的。

通过串灯泡测试,请楼主参考有4种可能情况:

1、变频器在停机状态,灯泡亮。三只模块有一只上、下臂IGBT漏电。此种漏电在低电压情况下不易暴露,如万用表不能测出,但引入直流高压后,出现了较大的漏电,说明模块内部有严重的绝缘缺限。购买的拆机品模块有时候出现这种情况。可用排除法检修,如拆除U相模块后灯泡不亮了,说明该模块已损坏。

    2、上电后,灯泡不亮,但接受运行信号后,灯光随频率的上升同步闪烁发亮,说明三相逆变模块中,出现一相上臂或下臂IGBT损坏故障。

    3、上电后,灯泡不亮,接受运行信号后,灯泡仍不亮;用指针式万用表的交流500V档,测量U、V、W端子输出电压,随频率上升而均匀上升,三相输出电压平衡。说明逆变输出模块基本上是好的,可以带些负载试验了。

    4、上电后,灯泡不亮,启动变频器后,灯泡仍不亮。但测量三相输出电压,不平衡,严重偏相。故障原因:a、某一臂IGBT管子内部已呈开路性损坏;b、某一臂IGBT管子导通内阻变大,接近开路状态了。

I love Siemens

精华帖版主置评:不错,问题解析清晰。很有经验呀。kdrjl