8楼
感谢楼主的共享。电机空载启动采用小变频器的选型,这个计算也要做出工程裕量来的。当然主要还是需要知道启动电机的额定参数。特别是电机的额定电流和额定励磁电流。然后根据启动时间的限制,再去计算小变频器的容量。
哦,对了,对变频器的选型,要考虑视在功率,不能只考虑有功功率。因为此时的变频器是作为启动电机的供电电源,所以电机的无功必须要算在内。应该以电流参数来对变频器选型。