回复:[不懂就问] 关于电机问题

电磁小天王

  • 帖子

    66
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠客

注册时间:2015-10-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-04 20:16:15

14楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2015-11-04 15:39:29的发言 >12楼

楼主的这些问题都是基础了,普通不是大功率的电机(超过30KW),一般情况下使用万用表及摇表就可以基本判断出有没有问题了,使用万用表测量每一相绕组的阻值,小于4KW的电机一般都是星形连接的,测量只需要万用表一个表笔接触进线接线柱,另外一个表笔接星形连接片上就可以测量每一相的绕组阻值,三相绕组阻值差不多偏差在5%内基本都是正常的,此外拆除星形的连接片,使用摇表分别测量相间绝缘电阻,绕组对地电阻,都需要在0.5兆欧以上就可以认为是正常的,大于4KW的基本上都是三角形连接的,测量方法差不多,大功率电机的绕组阻值很小,使用万用表是不能正常测量出来的,这个时候需要使用电桥来测量阻值了。

刚好昨天启动一个星三角电机,星形的时候电流正常,切到三角时候,7.5KW电机最大到90A,如果是瞬间90A属于正常,因为转换冲击电流所致,如果超过好几秒都是90A就不正常了,可能是缺相造成的堵转或其他问题。


这里还有一个问题还要请教你


当时用钳形表测得切换到三角以后是90A...89A的样子,然后远处的动力开关柜的我们这个柜子空开D25A就跳闸了,而且我们就地控制的柜子本身的D25A空开没跳!这个是看空气开关的什么参数?(这个远处的空开也许不是D25    ,我是听人家说的    ,假设人家说的没错)



听师傅说过,电机启动电流瞬间能达到6-8倍,那7.5kw的达到90不知道怎么说。。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3148条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。