以下是引用HUANGZE75在2015-11-04 15:39:29的发言 >12楼

楼主的这些问题都是基础了,普通不是大功率的电机(超过30KW),一般情况下使用万用表及摇表就可以基本判断出有没有问题了,使用万用表测量每一相绕组的阻值,小于4KW的电机一般都是星形连接的,测量只需要万用表一个表笔接触进线接线柱,另外一个表笔接星形连接片上就可以测量每一相的绕组阻值,三相绕组阻值差不多偏差在5%内基本都是正常的,此外拆除星形的连接片,使用摇表分别测量相间绝缘电阻,绕组对地电阻,都需要在0.5兆欧以上就可以认为是正常的,大于4KW的基本上都是三角形连接的,测量方法差不多,大功率电机的绕组阻值很小,使用万用表是不能正常测量出来的,这个时候需要使用电桥来测量阻值了。

刚好昨天启动一个星三角电机,星形的时候电流正常,切到三角时候,7.5KW电机最大到90A,如果是瞬间90A属于正常,因为转换冲击电流所致,如果超过好几秒都是90A就不正常了,可能是缺相造成的堵转或其他问题。


还有  这个两相之间的阻值有什么参考吗?



是根据功率有关?