关于第一次接触博途与精致面板,有几个问题请都高手

2104

3

2015-11-04 23:56:33

好几年没有做300了,最近突然来了一个项目要用300和精致TP900,发现电脑原来的WINCCFEXBILE 2008和STEP75。4已过时了,好不容易从一位同行那里要来了博途V12,装到我这XP的垃圾本上,免强运行的了。

做好300和TP900的程序后,准备下载,用300编程电缆连接PC与TP900,根据精致面板下载手册,用MPI方式下载, 不知道什么原因,就是无法连接到HMI,接连的方法没有MPI方式,只有TELESERVICE。以为自己程序的连接没有做好,查了好多遍都没有问题 ,PC/PG都设好了,,但是在下载连接的地方就是没找到其他的连接方式,后来想想算了,先下载300程序吧,结果还是一样没找到连接。以为是编程电缆了问题,换了一根,还是一样,算了,还是换个软件吧,在STEP75。4里重新创建了一个300站点,连接试了一下,成功了。在重新回到博途V12,下载300程序,终于找到了久违的MPI  DP ==各种连接。300程序顺利下载完成。

回到TP900下载,点击下载,出现下载对话框,也看到了PC/PG连接类型可以选择MPI DP==各种连接,但是还是无法连接HMI,来回查了试试了查,1个多小时,还是没有到找问题,常规信息选项卡里显示与HMI连接失败!(不知道各位大侠知道是什么原因吗?明天在试一下看看,忘了截图了下了了。) 

没办法,就用下载手册里的以太网下载方式下载了,根据设置,一下子就好了,做了下OS更新,程序也顺利下载下去了。以为之前MPI下载方式不行,是系统没有更新好的问题,现在OS更新好了,用重新用MPI方式下载程序,不过情况依然!,想想还是先放放,把设备调度了在说,用DP总线端子连接TP900与S7300,不会吧,TP900不能插这个DP总线端子,后来查查原来DP总线端子还分好几个度数出数的,一直用的是90度出线的总线连接器,算是长见识了。没办法就自己用网线和DB9头做了一个通信线。就样设备和程序就调试完了。

明天在用300编程电缆与TP900用MPI的方式下载程序试试,也还请高手支招,是不是我哪里有不对的情况。

最后哪位高手有TP900这个WINCE系统的使用资料和博途V12里工艺对像 PID的使用方法啊,一直都是调用FB41做的,用软件用自带的工艺对象,如何使用啊,有没有类似的教程啊。

关于第一次接触博途与精致面板,有几个问题请都高手 已锁定