恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-11-05 09:07:05
2楼
各位前辈们,小弟有个项目是采用S7400编程,组态用WINCC,大概有1000个外部变量点,报警200点,历史归档300个,现在需要进行远程传输到另外的综合楼那边,采用GPRS传输模式,请前辈帮忙算算要多少流量每天,谢谢了!
如果不走Telecontrol相关协议的话,你这个方案有问题。
1000个变量,假设2S刷新一次,你有没有考虑到带宽?有没有考虑到数据量,GPRS都是按照流量收费的,你确定你流量耗的起?
另外,如果GPRS连接中断了,在中断期间,你的数据将会全部丢失,包括报警和趋势。
以上这些问题,只有telecontrol相关协议的产品才能解决,而你的方案本身就错了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主