恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-11-05 09:32:29
16楼
这里还有一个问题还要请教你
当时用钳形表测得切换到三角以后是90A...89A的样子,然后远处的动力开关柜的我们这个柜子空开D25A就跳闸了,而且我们就地控制的柜子本身的D25A空开没跳!这个是看空气开关的什么参数?(这个远处的空开也许不是D25 ,我是听人家说的 ,假设人家说的没错)
听师傅说过,电机启动电流瞬间能达到6-8倍,那7.5kw的达到90不知道怎么说。。
前面的D25开关跳闸了,后面的D25没有跳闸这比较正常,因为这个二个开关的参数基本一致,如果前面开关反应速度快一点就造成前面开关跳闸了,你的这种配置是不对的,应该是前面的开关配置比后面的开关大一个等级及以上才有可能正常动作,后面的跳,前面的不跳,
你的电机功率7.5KW电流大概是15A,90A相当于15A的6倍,如果是瞬间短时间90A是正常的,否则就是堵转了,此外你的D25开关跳闸的原因不是瞬间大电流跳的,而是过载大电流跳闸的。
请填写推广理由: