用压力传感器、PLC和变频器就可以实现。 压力传感器检测管网的水压,将压力转化为4~20mA的电流信号,提供给变频器。
变频器按照水压恒定需要将0~50 Hz的频率信号供给水泵电机,调整其转速。系统可采用PID控制的应用宏,进行闭环控制。变频器根据恒压时对应的电压设定值与从压力传感器获得的反馈电流信号,利用PID控制宏自动调节,改变频率输出值来调节所控制的水泵电机转速,以保证管网压力恒定要求。
有的变频器自带PID功能,如果控制要求简单,压力传感器+变频器就可以。