DP通讯的问题,主要都存在于硬件连线中,建议如下:

1、安照#3、#2、#1、CPU的顺序检查DP插头接线是否松动。(此种可能性最大)

2、降低总线的波特率(默认1.5K),如果仍然出现故障(但故障发生频率降低),检查#4-#3、#3-#2、#2-#1、#1-CPU之间的通讯电缆是否受损:拉伸、砸损。

3、测量#4站之前的DP插头电阻是否220欧。