回复:G120变频器不运行

旎戈

  • 帖子

    345
  • 精华

    4
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-05 15:05:14

9楼

展开查看
以下是引用yming在2015-11-05 12:42:53的发言 >5楼

 有频率显示不等于能够启动!

第二张图的“或”没有连接到启动使能 840!

你这种设置需要另外一个端子作为启动!或者用这个“或门”连接到840作为ON/OFF。

Y班所说的是P840=r1025

可r1025 BO: 转速固定设定值的状态 / 转速固定设定值状态

说明:数字量互联输出,显示选择转速固定设定值时的状态。

在直接选择转速固定设定值 (p1016 = 1) 时,如果至少选择了 1 个,该位会置位。

我这块需要正反两个方向,如果是一个方向的话,直接设P840=722.0就可以了。

 