回复:G120变频器不运行

旎戈

  • 帖子

    345
  • 精华

    4
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-05 15:30:00

11楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2015-11-05 13:31:49的发言 >7楼

F07990 驱动:电机数据检测出错,,

刚开始楼主的840设置的为多少??一开始没有启动应该是840未使能的问题,设为端子1启动报故障,说明启动了但是检测出了电机数据错误,应该是你的快速调试没有进行到底,或者那个电机参数输入偏差。

快速调试完成后,直接设置P840=r722.0

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海