回复:[有奖参与]应用探讨——工业以太网诊断及问题处理探讨

sunny999

  • 帖子

    1774
  • 精华

    6
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-05 15:43:17

61楼

 工业以太网通信既是趋势又是潮流,现在西门子主推的PROFINET就是基于工业以太网。

  1. 首先通信速度达到100Mbps,比profibus,RS485等通信提高很多;

  2. 总线结构方便,一个带屏蔽的网线就搞定了,维护起来也很方便。

  3. 抗干扰方便,我觉得西门子网线屏蔽层和RJ45插头外壳接触良好,当网线插头插到CPU上时,就与CPU的地连载了一起。这样来实现降低干扰。拿办公室的普通网线在现场一试就知道差别啦。

我在项目中做以太网通信,遇到过一个问题,当时是做无线发送和接收试验,选了普通的D-Link无线路由器,每当持续工作一段时间后,就会发现路由器数据灯灭掉,不再工作的情况。必须断电再上电,才能恢复工作。后来换成工业级的无线AP后,问题解决了。结论:在工业场合,选用工业级的产品才能保持可靠性,不能光考虑省成本。


另外,基于工业以太网的通信协议,(西门子PLC)建议使用顺序如下:

PROFINET

S7 通信

ISO ON TCP

TCP

之所以把TCP放在最后一个,是因为TCP通信协议具有线头阻塞的缺陷。相对于前面三种协议来说,有自身协议缺点。