关于OPC的继续

391

0

2015-11-05 16:15:19

前一段做了SMART 200的OPC通讯,从一张白纸开始经过大概一周的摸索基本大功告成。后来应客户要求要把200也改成和SMART-200一样。虽然也做成了,但其中有不少坑,在此志之。

虽然操作系统已经演变到了WIN8,我还是很钟情于WIN XP SP3,不为别的,就为方便。刚开始在XP的机器上已经做成了,后来将VB开发的小程序拷贝到WIN7 32位的系统上,各种报错。因为WIN7 32不光对VB有影响,而且对PC ACCESS也有影响。XP上VB没问题,PC ACCESS是SP3的,还装了360的安全卫士及杀毒软件,各种测试,结果是没有问题。换到WIN7 32,PC ACCESS要升级到SP6,VB还要做兼容XP设置,还要把360的各种软件卸掉,搞得我还重做了一次系统。最终也做成了。请各位有用到此种应用的加以注意了!

在此,我也建议西门子既然在中国已经落地生根发芽,能否考虑一下中国客户的需要,自己整个本本,不能装杀毒软件(诺顿和迈克菲可以,但要花银子),总不能让机器裸奔吧?我建议西门子和360沟通一下,支持一下国产的杀毒软件可否?