  软起的启动方式有多种,作为一个很成熟的技术,,不可能经常包过流故障,应当根据负载选择限流启动还是电压斜坡启动,转矩控制方式,或者参数设置的有问题。

  小变频器控大电机启动,软起跟变频器应该是没有很大区别的,,变频器你也只能采用V/F控制,除非是用矢量,那样的话启动效果有区别,

   启动时的负载能保证100%空载?小功率变频器的过流保护10S可以过载150%,60S过载110%,,其实看看变频器的优势不大,,只是启动,我觉得选择80%功率的变频器,保证变频器过载100%时的时间负载能够正常启动,可是变频器30kw的与22kw的价格又相差多少呢,