回复:plc S7-200无法通迅求解

Shanxi-Ji

  • 帖子

    207
  • 精华

    0
  • 被关注

    30

论坛等级:侠客

注册时间:2004-10-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2015-11-05 16:36:08

4楼

你用modbus SCAN 可以扫到,说明当前CPU处于modbus协议的通讯状态。反之用编程电缆(PPI协议)肯定是无法访问的,将CPU右侧端盖下的拨码开关打在STOP位就可以了。