3楼

试验多次,已解决

怀疑是没有下载FC40块,但只是怀疑,不确定。。。因为我记得之前都是一次性下载全部块

刚才把FC40单独下载了一次,没提示我块已存在,再次点击下载,就提示我块已存在,然后我用M666.0、M666.1来代替,发现就有输出了。(我不确定我第一次点击下载,是否没点中)

且MB60往后的就没用过


(2个月前就有这个问题,后来解决不了想用SFB4,发现也无法使用,上电就接通,不倒计时。。。)