回复:变频器的疑惑

karshi

  • 帖子

    142
  • 精华

    0
  • 被关注

    24

论坛等级:侠客

注册时间:2015-10-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-05 20:19:30

15楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2015-11-04 21:23:39的发言 >12楼

为什么要调整这个电流呢?它是电机等效模型计算的,电机的励磁,你要去掉它或调整它,当然有办法,关键是你想做什么?

以下是引用karshi在2015-11-04 16:30:10的发言 >10楼:S120变频器控制时,...

引用10楼详细内容:

S120变频器控制时,这个电流大小可以调整吗?

因为在是现场使用时,有不带编码器的矢量控制,有些设备在使能后,并没有加给定,长时间后变频器超温报警,跟有甚者,烧坏变频器IGBT,所以需要调整一下。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8232条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。