回复:变频器的疑惑

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-11-05 23:37:00

17楼

展开查看
以下是引用karshi在2015-11-05 20:19:30的发言 >15楼

因为在是现场使用时,有不带编码器的矢量控制,有些设备在使能后,并没有加给定,长时间后变频器超温报警,跟有甚者,烧坏变频器IGBT,所以需要调整一下。

以下是引用kdrjl在2015-11-04 21:23:39的发言 >12楼:为什么要调整这个电...

引用12楼详细内容:

为什么要调整这个电流呢?它是电机等效模型计算的,电机的励磁,你要去掉它或调整它,当然有办法,关键是你想做什么?

以下是引用karshi在2015-11-04 16:30:10的发言 >10楼:S120变频器控制时...

引用10楼详细内容:

S120变频器控制时,这个电流大小可以调整吗?

有PLC的控制吗?要有,就添加个程序段。多长时间不升速就OFF掉。

我就是那么做的,ON之后15秒不升速就OFF。防止生产线操作者按了启动钮,有事儿,忘了。

这些也可以在自由功能块中达成。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?