回复:828D关于PLC机床数据的问题

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    636

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-06 15:59:19

3楼

展开查看
以下是引用霹雳狂刀在2015-11-06 14:54:51的发言 >2楼

这些数据不是PLC中还接有对应的地址吗?不许要读取吧。为什么需要读取呢?在通用数据里边直接填写数值,在PLC对应的地址直接看此值。但是在NC是没法赋值的。

Pages from [_1 828D 4.5 Sp1].pdf

NC/PLC数据公共区域跟他是两个截然不同的东西。数据公共区是在NC直接可以赋值,给DB4900,    也可以用对应的地址在PLC读取NC刚才赋的值。


1 是NCK->PLC

2 是NCK<->PLC

就算同样可以是给PLC,DBK块赋值

1 是通过设定通用参数MD1451X

2 是需要对系统$A_XX变量赋值,赋值就必须运行NC程序

关键你需要实现什么样的功能

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com