通过测试现在分析感觉似乎与DP网络有关,接手该项目,应工艺要求,除在现场操作室内有一操作站外,在干、湿部DCS中控室分别加装一台操作站。在增加操作站前各种操作均正常,故障是出在增加操作站后,在将新增操作站的网段断开后,故障又消失了。昨天利用停机检修机会再次测试,在将DP网络速率从500KBPS提升到1.5MBPS后,发现中控室内的网络不稳定,在保留湿部DCS操作站,将干部DCS操作站网段断开后,网络稳定了。再次测试发现确实是增加了操作站后,泵切换失败的概率就很大,响应也变慢了。结合网络通讯情况,我将网速又降到187.5,但无改善。分析感觉在增加远方操作站后,从WINCC上按按钮送出切换指令后,监控相关变量有变化,但过一两秒后就又变回原值,但确定其他操作站无操作。现在纳闷的是WINCC上的按钮是按了才会产生动作的,为何感觉按钮脚本在后台自动运行了。
注:该项目操作站与ET200的IO卡件均在同一DP网段,不知是否有影响。