按照网上的实例在这两个PLC之间做以太网通讯,CPU类型如标题。
网络组态后,分别对2个CPU进行下载网络组态,其中1个时不时出现CPU报错停机,提示说什么不一致,重新打开该站的硬件组态并下载就又好了。
完成2个站的组态及编程后,在线监测OB35发现发送端对应的FB12和接收端对应的FB13的ERR位会跳变为1,并且STATUS由16#19变为1再迅速变为0又变为16#19,接收端OB35里的FB13也是同样的错误。查了故障代码,重新下载网络连接组态,仍解决不了。一开始将接收端的连接设置为连接主动激活,后来把发送CPU的连接设置为激活主动,尝试了好多次都解决不了。
求高手指点!
接收端OB35.png
发送端OB35.png
NETPRO组态1.png
发送端CPU连接组态.png
接收端连接.png
发送端OB35里的M2000.7是组态的时钟存储器
接收端的M35.0状态保持OFF不变
将网络组态进行一致性检查并保存编译,重新下载连接,CPU没有报错了,但是通讯仍然不通