展开查看
所用cpu为315-2 pn/dp 已用了一个网线口和触摸屏mp277通信,现在业主考虑要远程查看现场一部分数据,应该怎么用另一个端口,可走什么通信,数据怎么传,我应该怎么做程序?注,现场不适合另加通信模块,我现在考虑吧原来和触摸屏通信的端口pn网口改成dp口(所用触摸屏为mp277 touch),用网口和远方的控制中心通信,我只想传一部分数据,可行吗?另不能加扩展模块了,可在远方或柜内加一转换器吗?或者不需要?急求,谢谢
提问者:shuxian
雄纠纠气昂昂的让业主放光纤到你CPU柜转成RJ45网线水晶头联到你的另一个端口,双方约好IP地址和要取的信号让他们来采你的就好了。你只要把相关信号放在DB数据块中就行了,这是通行的做法,如果对方技术员是老手的话基本上没你什么事,如果不是你可以推荐他用Kepware的OPC软件。
不用刻意编程,照常规做就行,问他们做楼宇的或自己查一下江森支不支持OPC接口,按理是应该支持的,如果支持剩下的就好办了。如果不支持就让业主再独立上台电脑。做楼宇的界面要显PLC的数据好比驴马**能生骡固然好,生不出也不能强求。PLC信号一般是远传在中控的工控软件上的,不一定是西门子的软件好歹也是和利时或IFiX之类的,不然用Modbus代价也太大了而且速度还慢。
所用cpu为315-2 pn/dp 已用了一个网线口和触摸屏mp277通信,现在业主考虑要远程查看现场一部分数据,应该怎么用另一个端口,可走什么通信,数据怎么传,我应该怎么做程序?注,现场不适合另加通信模块,我现在考虑吧原来和触摸屏通信的端口pn网口改成dp口(所用触摸屏为mp277 touch),用网口和远方的控制中心通信,我只想传一部分数据,可行吗?另不能加扩展模块了,可在远方或柜内加一转换器吗?或者不需要?急求,谢谢,
我还想问下,如果我只用DP口和远方通信,是不是可走profibus协议,这样可行吗,要不要编程,应该怎么做,急求,谢谢