回复:smart通过485和脉冲分别控制多个松下伺服

我爱小猪

  • 帖子

    634
  • 精华

    3
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2005-12-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-09 00:04:32

3楼

如果4个伺服方向一致,速度也一致(如果不一致也可以通过改变伺服的电子齿轮比),甚至位置也要一致。建议采用4个伺服外部闭环,即,plc的脉冲控制伺服A的脉冲输入,伺服驱动A的编码器输出给伺服B的脉冲命令输入,B的编码器输出给C,C的给D.

PLC通过485给读取回A,B,C,D的伺服位置等数据。

要变态一点,全部用通讯控制,需要同步的用外部伺服编码器输出串联。最多将报警信号或者启动信号通过PLC输出点控制。可以省去好多脉冲啊。