回复:m440输出功率小

Danielcjd

  • 帖子

    521
  • 精华

    11
  • 被关注

    204

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-09-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-09 14:46:56

3楼

如果运行过程中无过载。那么,主要原因有两个:其一,线路板上的启动继电器的触点老化(氧化)导致电阻过大,使启动继电器的触点导电能力下降,从而导致变频器带负载能力下降;其二,线路板上电容容量下降,也可使得变频器带负载能力下降。相比之下,第一种的情况出现的可能性要大于第二种。解决方法,更换启动继电器或更换电容。