S7-224,AC/DC/relay,编程电缆:与PC连接pc-ppi,rs232接口,订货号 6es7 901-3cb30-0xa0
连接编程电缆后,通电正常运行约2分钟后,PLC所有指示灯(电源、运行指示、输入输出)全灭,断电1分钟后通电可恢复正常。去掉编程电缆后则一切正常,该电缆连接其它PLC则没问题,这个是什么原因?希望能得到帮助,谢谢。
可能是PLC的通信口有问题,因为这个通信口是要从PLC中取24V电源的,如果由于插入了DP头造成隐形短路,电源过载保护停机,PLC就不工作了,但是过一会又会自动回复。多插拔几次DP头,看看有没有变化。实在不行就返修吧。