工业以太网应用越来越广泛,伴随而来的就是怎样快速诊断和处理问题了,也搜索了一些资料,见下面链接,供大家参考下。个人认为以太网通讯最好使用西门子的屏蔽网线和水晶头,很贵但确实好用,一分钱一分货。下面说说诊断吧:
1、 通过Internet访问CPU或CP卡的Web server实现对PLC的诊断。所有带PN口的CPU和CP处理器都内置了Web server,通过访问Web server实现无需STEP7等工具软件就可以对PLC进行诊断。如果系统连上互联网,甚至加个WIFI,那么在任何一台可以上网的PC、平板电脑、智能手机等终端设备都可以进行远程诊断,CPU的状态,网络状态,IO设备都一目了然,这只需要浏览器就可以实现,大大提高了诊断效率,但是,需要关注的是网络安全问题。
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=3528&loginID=&srno=&sendtime=
2、利用RES(报告系统故障)进行诊断。设置好后,可以通过浏览器访问Web server查看诊断信息、当然也可以通过HMI,WINCC上显示诊断信息,效果都是一样的。
https://support.industry.siemens.com/cs/document/80958803/rse功能诊断profinet-io使用入门?dti=0&lc=zh-CN
3、通过FB126诊断PROFINET网络。以前在论坛也讨论过,可以搜一下。
https://support.industry.siemens.com/cs/products?search=FB126&o=DefaultRankingDesc&lc=zh-CN