恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-11-10 05:54:14
9楼
1 搅拌器对于系统来说是不是加速减速时间不合适,或者说在提速时减速时报的故障,这个在运行时看一下实际电流值,平时有没有负载瞬间过大或者系统有时存在惯性。将P640过载电流放大一点。
2 SLVC的特性相比于V/F来说有点硬,改为V/F控制方式试试,
3 看故障解释会有一个延时时间,适当的延长一下故障的延时时间,看有没有效果。
4 如果只是近来才出现的问题,停机检查一下设备,,报故障不一定是电气的问题,只是电气反映出来了问题。