关于工业以太网诊断,我曾经和一家专门做PROFIBUS和PROFINET诊断测试的德国公司交流过,这里呈上一些交流体会,希望能帮助大家找思路。如果有兴趣,可以随时和我交流,我的邮箱是chenxi_201501@163.com。
无论是总线还是以太网的构成都包括设备和协议。协议可以理解成机器之间交谈(通信)的规则。就像两个人之间通信,不仅需要信纸、信封、邮局、运输工具,还需要通信的规则,包括需要用相同的语言、有通信人的名字、通信人的地址、邮编等。这样就可以把设备可以定义成物理层,协议定义成逻辑层。要准确地分析和诊断网络,找出网络问题的原因,可以分别从物理层和逻辑层有针对性的分析。
按照这家做诊断做了30多年的德国公司的经验,影响通信的因素比例如下表所示:
--------------------------------------------
物理层 逻辑层
--------------------------------------------
PROFIBUS 90% 10%
PROFINET 10% 90%
--------------------------------------------
通信性能的优劣简单的说可以看从三个方面去衡量:所有写的信收信人是否都收到,丢了多少信;信的内容是否正确;一个时间段内最多可以发出多少信。而PROFINET作为工业以太网则需要多一些指标去评价:在一段时间内重要的信和不太重要的信的数量比例,发送两次重要的信件所需要的时间差别有多大。于是有以下指标来评价一般性能。
物理层:包含对所有构成网络的设备、交换机、电缆进行检测,包括长度、串扰、衰减、信噪比、传输速率、信号电平、输入输出阻抗、信号稳定度等方面,要准确地分析与诊断物理层需要购置专门的检测工具。
逻辑层:而逻辑层有带宽、误码率、延时、抖动、丢包率、稳定性等指标用于衡量性能。
影响通信的因素PROFINET 逻辑层占90%,这个比例是不是有点太高了。
如果按照逻辑层的定义来说,如果逻辑层占90%的话,是不是说明通信不稳定呢?
逻辑层:而逻辑层有带宽、误码率、延时、抖动、丢包率、稳定性等指标用于衡量性能。