我矿主井皮带集控系统采用西门子S7-300PLC控制,上仓皮带采用ET200分站通过PROFIBUS-DP通讯和主站进行数据交换,进而控制上仓皮带设备。突然有一天上仓打急停按钮但是皮带停不下来,起初还以为急停按钮有问题,但是通过观察发现急停信号可以给到分站,所以怀疑和主站通讯中断。然后就开始检查通讯回路的各个环节,在硬件连接上都没有问题。由于主站和分站之间距离大概300米且运行时间达5年之久,所以商量以后一致决定更换DP电缆,更换完以后观察三天运行均正常,以为问题成功解决了。第四天皮带司机反映以前的情况又出现了,而且没有规律,停机后复位又可以马上开启,观察CPU也没有故障灯动作。最后在程序里面写了一段监测分站的程序发现上仓分站和主站的通讯间歇性中断导致信号给不到主站。由于硬件连接以及电缆都换成新的,所以考虑到干扰,最后经过几天的跟班观察发现只要上仓刮板机一启动这个故障就会发生,确定为干扰。由于现场条件的制约,最后单独拉了一根光纤,加了两个模块才将问题彻底解决。