恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-11-10 09:54:41
10楼
如果在V/F控制下运行,就查看P0640过载倍数,另外设置好软启动激活和滑差补偿100%;如果是SLVC(无编码器矢量控制),检查P0640,P1530,P1522和P1523。
如果是带载启动,给定不要太低了,直接设置20-30Hz给定。
F0453就是电机堵转,说明电机转不起来。启动转矩不够呀。
请填写推广理由: