回复:【分享】S7-200计秒时钟脉冲的个数,累计到9321小时为什么就不再累计了?

Step柒

  • 帖子

    30
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2008-10-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-11-10 15:08:51

7楼

 

在S7-200中用定时中断做累计流量计算时,碰过到类似问题。后来将数据做了移位处理。

当累计数据超过某个值就将当前累加器清零。这样就避免了大数吃小数的问题。

知其道,用其妙; 道其理,成尔就。