1、记得在2003年的汉诺威工业博览展会(HANNOVER MESSE)上发布了CIPSync、EtherCAT、PROFINET、ETHERNET Powerlink、JetSYNC这5种工业以太网(Industrial Ethernet)协议,并在当年底数量就增加到10种,工业以太网就开始了迅速扩张和普及。
2、目前在国内常见的有以Rockwell-AB公司为首的ODVA组织Ethernet/IP协议;以SIEMENS及PHCENIX CONTACT公司为首的PI组织PROFINET协议;以BECKHOFF倍福公司为首的ETG组织EtherCAT协议;以B&R贝加莱公司为首的EPSG组织POWERLINK协议;以MITSUBISHI ELECTRIC三菱电机公司为首的CLPA组织CC-Link IE协议;以YASKAWA安川电机公司为首的MECHATROLINK组织MECHATROLINK-Ⅲ协议;
3、国内有以SUPCON浙大中控公司为首,并联合清华、重邮、大连理工、中科院沈阳所等院所的SAC/TC124组织(工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会)EPA协议,该协议也于2005年底也被IEC国际电工委员会列入现场总线国际标准IEC 61158/Type14。
4、工业以太网可沿用常用的办公与商用互联网(Internet)架构设备,以及IEEE802.3族规范的RJ-45插口,以及4对8芯的100/1000Base-T/TX双绞线传输介质,因此可通用一些互联网的工具进行诊断。但工业以太网通讯具有高速、实时、时差确定等优点,专用于现场级I/O设备通讯。
5、同时由于各种工业以太网都不支持互联网的TCP/IP协议族收/发,各自厂商的设备不能互换通讯,使得某一特定工业以太网的诊断工具、方法都不尽同。例如POWERLINK协议可使用Wireshark以及CANopen的配置工具诊断;PROFINET协议可使用IO Topology(网络拓扑)、IO WEB(Web Service)、HW-Config-Online(硬件设备组态在线),以及Diagnostic Buffer(诊断缓冲区)等专用方法。