上次问了个问题通过探讨基本搞清楚了,而且还封精华了激动了好久,第一个精华帖啊。


我想搭建直流共母线系统(主电机拖动从电机,从电机一直发电保持反向的张力),通过研究论坛和找答案,基本确定G120是可以采用共母线系统(小功率发电机变频器AC输入不接(避免环流),直接串快熔后并联大功率电动变频器直流母线),现在有2个问题:

1、电动状态变频器的功率我是选择2个电机功率之和还是只满足电动状态电机功率即可?

2、电话400询问,400回复,MM440/G120确实有客户自己搭建共母线系统,但是西门子没有这种标准应用,400不会给出确保无问题的回复,只有客户自己试用,稳定性怎么样不会给予答复。

   现在我就担心G120这样搭建稳定性如何,如果不能保证稳定性上S120价格会贵好几倍了。

   盼复~~