PM250?那个装置可没有直流母线输出的!PM250是把整流回馈和逆变器做在一体的装置,直流母线被封闭在装置内部了,而且直流母线无大电容。


其实,PM240的共直流母线应用主要还是预充电问题,就像1楼所言,没看见内部的电路结构,所以不敢冒用。但是,也不是解决不了的问题。想干就能干成的。嘿嘿