两台MM440,分别为37KW、7.5KW,用于控制离心机设备电机30KW和7.5KW.
由于实际工作中小电机处于发电状态,再考虑到节能及成本,所以要求采用两台变频器共直流母线。也看了相关的帖子,有两台变频器都接入电网的,有的只有一台接入电网的。但不知道怎样才为安全合理,请前辈们给予支持。
两台电机工作顺序:
开机:启动小电机---加速---启动大电机---加速
停机:大电机减速--制动---小电机减速---制动
补充:
两台变频器均接入电网(选用进线电抗器),共用直流母线间串联快熔及直流接触器,接触器线圈控制分别串接两台变频器数字输出继电器,通过数字输出功能设置:变频器运行准备就绪、变频器故障。这样来控制接触器的接通与断开。为了安全多一点,所以有加了快熔。
开机:小电机先加速工作,处于电动状态,然后大电机加速工作。由于离心机的运行特性,大电机正常工作后,小电机就进入发电状态,采用母线共用,此时小电机的馈能就提供给大变频器了,达到节能效果。
停机:大电机先减速停机,亦处于发电状态,此时的馈能可以提供给正在运行的小变频器,为了防止母线电压继续升高的可能,考虑在共用的母线间并入制动电阻(23欧/3KW), 两变频器共用制动电阻。大电机驱动的设备惯性大,要求在6--8分钟内停机(最大转速3000r/min).
综上,不知是否可行,请高手们指点。