回复:两个电机定子串联的问题

lxm650

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    868
  • 精华

    109
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2008-05-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2015-11-12 14:03:23

53楼

还是让我来用仿真大法。这里的仿真和楼主的问题不完全一样,这里只是两个相同3KW电机串联运行,不涉及到星形,三角形绕组的变换。

电机参数如图。

1、两个电机串联后空载运行时励磁电流只有额定值的一半,1.46A。转子电流几乎是0;

2、1个电机空载,1个电机堵转,空载电机的励磁电流略小于额定值,约2.7A。堵转电机的励磁电流极小,只有额定值的5%;

3、1个电机堵转另一个电机能达到额定转矩,电流6.66A,同样的转差率下,转矩要略微减小。堵转电机的电流也相应增加到6.66A,但主要体现在转子回路。励磁电流增加较少从5%上升到10%。

4、2个电机都堵转电流上升到17.04A,约为额定值的2.5倍。其中励磁电流0.7456A,转子电流16.36A。

从仿真上看,即便都堵转电机电流也不会特别大,可以实际试试。