先针对芳侠提出的一个具有挑战性的问题及令人脑洞大开的思维性问题表示点赞。
再就是提出自己的拙见。
两台同功率电机串联。先从阻性电路来分析,运行后,分别加在两台电机两端的电压接近电源电压的1/2,由公式P=U*U/R可以得出电机的功率减小1/4,因此两台电机的带负载能力下降,但转速为额定转速(n=60f/P)不变。同时,由于电源电压的下降,及电机本身功率下降,在不考虑电机带负载的情况下(或接近额定负载的1/4)电机的电流及温升不会升高。
但当其中一台电机堵转时,会使得该电机产行的容性阻抗降低,从而造成该堵转电机所分担的电压降低,进一步造成这台电机的功率下降,同时另一台电机的电压值升高,电机功率也随之增大。
如果堵转的电机一直保持堵转的力矩,会使电机功率下降直至停止,当堵转电机停止后,另一台电机会接近额定功率,因此整个线路的电流接近额定一台电机的电流(停转电机的线圈相当于导线了),堵转的电机中的电流会等于这个电流,因为堵转电机已停转,长时间运行会因为得不到风冷而发热(转子不转了,所以没有风冷)。
还有一点,1.5KW的电机一般情况下是星形接法的,也不利于长期在三角形接法下长时间运行。