我做了一个S7-200控制安川交流伺服电机的项目,可以交流一下。
1.你的伺服电机的扭矩要计算出来,确定电机的功率。0.1度,选13位以上的编码器,日系的选16位的编码器16384,360度/16384=0.0219.如果你计算出扭矩的话,我可以帮你选 ,转速要求。
2.PLC选S7-200的224以上,一定是DC\DC\DC,如214-1AD23-0XB0,有两个脉冲发生器20KPPS,用V4.0的软件可以实现内部计数.