恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-11-13 14:59:19
2楼
不管相对绝对,你更换了光栅尺肯定要重新设置参考点。
绝对光栅尺:1设置34210=0进入“手动”方式,将轴移动到一个已知位置机械位置
2输入当前机械位置的值MD34100(如果是0,就设0)
3设置MD34210=1
4激活机床参数:按机床控制面板上的复位键,可激活以上设定的参数
5通过机床控制面板进入返回参考点方式
相对光栅尺:1建议你更换原来同型号的光栅尺,如果是普通带零标志的光栅尺呢。建议把零标识移动到和原 光栅尺差不多的位置,然后执行回参考点的程序。根据回参考点结束后的实际位置和机械位置 的差异通过修改MD34090来调整,如果是距离编码的光栅尺也就是通过这个参数